Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème gainable Daikin
Posté : 01-07-2011 00:03
bonsoir a tous
slashone le plus simple pour toi est de prendre un thermomètre et de mesurer la température de reprise au niveau de la sonde de ton UI car une chose m'étonne tu as 20°c au niveau de ta grille et 1m50 plus loin (la longueur de ta gaine) tu as 11°c soit un perte de 9°c (engueule pas ton frigoriste il a mis une gaine magique)
une question ta gaine de reprise est elle isolé ??
N'aurais tu pas une fuite d'aire sur ta reprise qui pourrais aussi expliquer cette température.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite