Citation : AAC 

Je maintiens SR inferieur à 4 excés de fluide et égal ou superieur à 10 manque de fluide. 


Salut

quand tu parles de SR tu parles bien du sous refroidissement, parceque c'est plutot l'inverse qui se passe 4° SR correct donc charge correcte et 8°/10° SR important donc excès de charge ou incondensables