Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » HP elevé
Posté : 08-07-2011 14:06
Citation : AAC
Je maintiens SR inferieur à 4 excés de fluide et égal ou superieur à 10 manque de fluide.
Salut
quand tu parles de SR tu parles bien du sous refroidissement, parceque c'est plutot l'inverse qui se passe 4° SR correct donc charge correcte et 8°/10° SR important donc excès de charge ou incondensables
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3593&forum=113