Slt à tous,
2 ppes en série ne font pas augmenter le débit mais la hmt deux ppes en parallèle te font augmenter le débit de 15 à 20 % il faudrait faire une évaluation des pertes de charges de ton réseau avec le nombre de coude, la longueur de tuyauterie,diamètre ...lister tout ce qui est susceptible de te créer des perte de charge pour pouvoir tracer la courbe de réseau et ainsi placer le point de fonctionnent sur ta courbe de pompe (il me faut les ref de tes ppes) je sais pas si dans la doc il parle des pertes de charge créé dans l'échangeur