Posté : 06-12-2011 07:42 icone du post

Salut,

Moi quand j'ai accés correctement à l'UE, si le répérrage n'est pas concluant en mode froid, je débranche les UI's une par une (sous tension) pour les repérer, je fait un retour groupe, deconnexion des conduits.

Je sors le multimétre et je fait sonner les conduits par pair, ensuite le cable qui va avec mais par la terre, normalement si c'est un cable il y va direct et n'est en potentiel qu'avec la masse de son UI.

Au final, j'ai une pair de cuivres et un cable qui vont au meme endroità coup sur.
Doué en tout, Bon à rien!