salut mamar et bonne journee a ts
la description que tu fait de ton installation me chiffone qlq peu.
tu dit que tu n a qu un seul detendeur en plus il est double sens egalement un seul deshy et il est aussi double sens.pour le deshy qu il soit a double sens cela n a rien d anormale,mais qu elle est l utilité d un clapet NRV monté en // si ce n est bypasser le deshy a un moment donné du fonctionnement ( mode chaud ou froid).
le detendeur si c est un detendeur electronique je concois qu il soit a double sens,mais un detendeur traditionel
j y crois pas trop.
bon a suposer que effectivement tu n a qu un seul detendeur,ton installation ne poura en aucun cas fonctionner en mode riverssible
une fois que tu auras inverssé le cycle,
comment se fairas la detente sur l autre batterie ( tu dis qu il n y a qu 1 detendeur).
donc soit tu n a pas bien regardé ton circuit frigo,soit pour pouvoire assuré une detente pour les 2 batteries via un seul et meme detendeur,en 1 tu as un detendeur electronique,en 2 tu as des picage et des NRV a tout bout de champs.
une tel installation et tiré par les cheveux,irrealiste,et je dirais meme qu elle est tirée par les poile du nez aussi .
le clapet monté en // du deshy,cela implique que lorsque tu es dans un mode
disons froid,le FF liquide passe par le deshy puis rentre dans la batterie via le detendeur,jusqua la OK.le FF en aucun cas ne poura passer par le NRV car c est son role.ensuite on bascule en mode chaud.a ce moment mon evap devient condenseur,les vapeurs reffoulées parcourent celui ci a contre sense,elles se condenses puis se retrouve nez a nez avec le detendeur,a ce moment tu as a proximité du detendeur un nrv qui empeche le passage du fluide via le detendeur,et l oblige a passer par le picage qui vient rejoindre ton fameux nrv qui lui est en // avec le deshy,( en gros le troncon entre le deshy /detendeur et vide)
ensuite le FF liquide est acheminé vers l autre batterie via un deuxieme detendeur...etc,donc un de ces clapet nrv
est tres certainement bloqué est ne laisse plus rien passé.a toi de prendre un peu de temps de suivre ta tuyauterie et voire ou ca bloque .
cordialement