salut
le bulbe est fait pour réguler sur l'évaporateur et pas plus loin!
donc remettre le bulbe à sa place (à la sortie de l'évap) et l'isolé thermiquement avec de l'armaflex (mousse isolante autour du tube cuivre et du bulbe) et positionner le bulbe à 13 ou 14h, et là ça devrait etre ok!

aprés le seul moyen de vérifier si le détendeur fonctionne c'est de prendre la BP et la T° de la tuyauterie à la sortie de l'évapo, là où est placé le bulbe, et de prendre la différence entre les 2 T°.
tu dois avoir une diff de 6 à 10K.
si c'est pas le cas il te faudra faire intervenir un frigoriste pour aller plus loin dans le diagnostique!
mais à mon avis tu te fais du souci pour rien!
et maintenant que tu as remis le bulbe à sa place y'a pas de raison que ça fonctionne pas!
combien j'ai vu d'installations avec le bulbe mal placé! et pourtant elles faisaient du froid!
A+
AGFroid