website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Mise en alarme PAC Aermec


Posté : 29-12-2011 16:27 icone du post

oui ce que tu as entourer en rouge c'est bien le filtre.

Coupe l'alim de ton install, vois sii t'a pas de vannes sur les nourices au depart ou pour chaque reseau auquel cas tu ferme tous .

Tu casse la pression en point bas le plus accessible puis tu ouvre ton filtre une fois la pression cassée .
tu auras forcement un peu d'eau a couler mais pas des litres non plus!


Tu mets un torchon ou tu bourre de sopalin pour absorber un peu mais pas de danger.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4195&forum=113