On peut en parler longtemps mais IL FAUT ISOLER CHAQUE PARTIE POUR CIBLER LA COUPABLE.

1 Vider le circuit de tous son fluide ou ses fluides ( de l'azote410 vous connaisser pas?)

2 eprouver chaque morceau

3 trouver le coupable

4 reparer

5 tirage au vide

6 cassage azote

7 tirage au vide

8 charge neuve en fluide frigo

9 remise en route

10 BONNE ANNEE