Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER
Posté : 31-12-2011 14:41
bah si t'y arrive c'est bien!
ça prend 5 minutes a defaire la façade de l'ui et ça permet de mieux voir les choses.
Si la fuite ou fellure est petite j' ai deja reussi a passer a coté!
Je vois pas le soucis de remplacer les dudgeons par une brasure, et je trouve ça plus fiable , mais ce n'est que mon habitude je te l'impose pas.
Combien de fois tu as du enlever une UI pour depannage?
Moi jamais, sauf pour le remplacement de l'evapo 1 fois car le client voulais pas rajouter 150 E de plus pour un remplacement complet.
Eh bien s'il faut demonter , oui je sors mon petard et j'y vais tranquil et ça viens.
Maintenant j'impose ça a personne ce sont mes habitudes de travail avec le resultat qui va avec.
J'ai plus de place a l'arriere de la clim et elle est parfaitement collée au mur sans que ça force nul part.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4203&forum=113