Posté : 31-12-2011 19:19 icone du post

Salut AAC ton 18, 42 ,ou 55,ou 65 c'est pas en newton metre mais les graduation des clé qui corresponde au couple preconisé (les kits de cd SUD)sont gradué comme ça.
Par contre une bonne brasure a l'argent est beaucoup plus étanche que n'importe quelle dudgeon fait a l'huile,avec dudgeoniere exentrique et serré avec clé dynamo.
resiste mieux au vibration,et au micro fuite si c'est bien brasé est c'est plus de boulot.