website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » SAMSUNG installation neuve defectueuse


Posté : 08-01-2012 10:38 icone du post

Bonjour, après avoir relu le 1er post, et quelques reponses, il est possible qu'il y ai soit un mauvais adressage ou encore une inversion de cablage en ex:la clim 1 branchée à la place de la 3 , qui pourrait etre l'explication de la clim arret ventilation après regulation et continuant à fournir du chaud. Le plus conséquent serait une inversion de tubes. Y a t'il un code défaut. Pour la garantie: si une erreur de notre part, devant une garantie de resultat aux clients, nous revenons et c'est pour notre pomme. La garantie pour les pieces, elle est la mème que le constructeur, mème la main d'oeuvre(suivant les cas)
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4109&forum=113