Posté : 08-01-2012 10:38 
Bonjour, après avoir relu le 1er post, et quelques reponses, il est possible qu'il y ai soit un mauvais adressage ou encore une inversion de cablage en ex:la clim 1 branchée à la place de la 3 , qui pourrait etre l'explication de la clim arret ventilation après regulation et continuant à fournir du chaud. Le plus conséquent serait une inversion de tubes. Y a t'il un code défaut. Pour la garantie: si une erreur de notre part, devant une garantie de resultat aux clients, nous revenons et c'est pour notre pomme. La garantie pour les pieces, elle est la mème que le constructeur, mème la main d'oeuvre(suivant les cas)