tu dis avoir mis sous azote, je suppose qu'ensuite tu l'a relâcher
ensuite tu as mis le FF; je suppose que tu as tiré au vide avant??
tu as mis le FF comme indiqué sur la plaque! c'est à dire??
l'UE n'était pas préchargé?
ou tu as fait un complément en fonction du métrage de tuyaux ?
tout tes robinets sont ils bien ouvert à fond?
ton UE commence à givrer!! comment?
de manière partielle? le haut et pas le bas?
10 bar en chaud c'est effectivement faible
as tu fait une recherche de fuite non pas sous azote mais avec l'install sous oression de FF directement après avoir ouvert tes vannes??
à+