Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC Atlantic Alféa S8
Posté : 03-02-2012 10:59
SAlut ADEL,
Oui, comme toi je suis d'accord pour la puissance en plancher chauffant, mais HINANO dit qu'il a aussi des radiateurs
Donc un départ d'eau à 45/50 n'est pas de trop, et ce qui plombe cette PAc qui est AIR/EAU par les basses temp de ce moment
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4358&forum=113