SAlut ADEL,
Oui, comme toi je suis d'accord pour la puissance en plancher chauffant, mais HINANO dit qu'il a aussi des radiateurs
Donc un départ d'eau à 45/50 n'est pas de trop, et ce qui plombe cette PAc qui est AIR/EAU par les basses temp de ce moment