website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC Atlantic Alféa S8


Posté : 03-02-2012 20:40 icone du post

Bah dites lui de ma part ( a ce paysan!) que sa voiture aussi ça sert a rien de l'entretenir!

Non mais quoi, il sort d'ou pour dire ça.

Et les controles de fuite par le detecteur eletronique sur les raccords internes a la machine, la mesure des pressions, le controle des intensités.

Un degraissage de l'unité ( de l'echangeur) ça sert aussi car en apparence peut etre propre mais une pellicule fine peut reduire le rendement.

Un ventilo aussi qui tourne moins fort peut etre qu'il commence a serrer un peu ou qu'il lui faut un controle de fonctionnement.

Faut etre plus serieux!

Il est vrai que vendre un contrat pour nettoyer un echangeur et y passer du temps j'ai jamais aimé car il y a bon nombre de choses plus techniques a faire et controler.



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4358&forum=113