BON DIMANCHE,

alors T° ambiante chez toi!! c'est combien pour l'instant??
es-tu dans les limites d'utilisations en PAC?
tes deux robinets de service bien ouverts à fonds?
à quelle pression celà déclenche?
la relation Pr/T° correcte??(présence d'incondensable suite à mauvais tirage au vide?)
allez, stéphane85, raconte nous
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.