Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » daikin ryp 71b en chaud je monte en hp et en secu je coupe?
Posté : 26-10-2008 14:06
Si la coupure est quasi immédiate, et que la prise shrader est raccordée entre le compresseur et la vanne 4 voies, tu devrais regarder cette V4V. par contre si tu mesures à la vanne d'arrêt alors il va falloir trouver un clapet antiretour ou tout autre accessoire faisant bouchon. S'il faut un moment avant de couper, le bouchon se trouve très probablement après la batterie.Cet article provient de Le site des frigoristes