Si la coupure est quasi immédiate, et que la prise shrader est raccordée entre le compresseur et la vanne 4 voies, tu devrais regarder cette V4V. par contre si tu mesures à la vanne d'arrêt alors il va falloir trouver un clapet antiretour ou tout autre accessoire faisant bouchon. S'il faut un moment avant de couper, le bouchon se trouve très probablement après la batterie.
Je suppose que le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne, et que tu as déja fait une analyse visuelle de l'install en mode chaud.
Donnes nous plus de précisions, STP...