Salut stéphane

tu dis que tu as fait un long tirage au vide: que s'est-il passé (fuite , changement de compresseur) ?
ta charge tu l'as faite à la balance ?
quel gaz ?
t° ext ?

beaucoup de questions pour qu'on puisse t'aider

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas