Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC probleme a la 4 voie ?


Posté : 19-04-2012 19:01 icone du post

si la quatre voie bipasse ta bp doit etre bouillante. je suppose que tu as un compresseur a piston rotatif ou bien alors un scroll. si la palette de ton compresseur est cassée a cause d'un coup de liquide, les pression s'égalise. S'est peu etre dut a un rajout de gaz lors d'un dépannage où la climatisation tirai au vide.
Ou alors si c un scroll les spirales ont pu chauffer à cause d'un manque de refroidissement lorsque le détendeur était bloqué.
Bref si la bp est bouillante c'est la vanne 4 voie,si ce n'est pas le cas je pense que ton compresseur ne comprime plus.
Voilà ce que je peu te dire, peu etre que les autres te donnerons un autre diagnostic