Une sonde peux être correct a 20°c mais arriver a une certaine température elle peux dérivé.Ta batterie de ton UI n'est pas bouché ?Moi une fois j'avais eux ça sur un split neuf a peu pré les même symptôme que toi, le soucis est que l’installateur avais mis trop de gaz.Lorsque l'on a retiré le gaz il y en avais le double que ce que l'installation pouvais prendre.En ayant remis la bonne charge le compresseur c'est mit a tourné a 100Hz est après sa fréquence diminuer, et même a fond le delta etait pas énorme.La quantité de gaz qu'il avai mis a provoqué un dysfonctionnement du compresseur.Cet article provient de Le site des frigoristes