website logo
Auteur
avatar
cc94

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » ballon thermodynamique


Posté : 25-05-2012 21:39 icone du post

Bonsoir, je n'ai pas pensé a vérifier la température des gaz aspirés par le cp.
Le bulbe est bien fixé.
Les températures que j'ai rélevé :
Au la mise en route :
eau stockée a 20°
BP 2.1 bars
T evaporation 2°
T au bulbe 12° soit un delta de 10K
T de l'air qui passe dans l'evap 20°
Apres, dans le minute qui précède l'arret en sécurité du cp :
eau stockée a 50°
BP 3.3 bars
T evaporation 11°
T au bulbe 15° soit un delta de 4K
T de l'air qui passe dans l'évap 15°


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4802&forum=113