website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » bp faible rp 200 daikin


Posté : 26-05-2012 04:41 icone du post

salut et bonne journee a ts
telecommande fillaire ou infra rouge?
chauffe ta sonde de reprise sur l ui et si ca s ameliore au niveau soufflage tu n a qu a soit remplacer la sonde soit en mettre une deporté.avec un detendeur et une charge neuve,il ne reste plus 50 causes. c est ou un bouchon de huile...etc ou ton evap et crado,et surtt une voir plus de tes sonde qui soient decalleés,les sondes sont a verrifier a des T° differente.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4809&forum=113