Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » bp faible rp 200 daikin
Posté : 28-05-2012 10:25 
ensuite ils rectifient le tire avec des valve schraders,puis rebolote des transducteures a braser
. perso lorsque j intervient sur n importe quel installations pour des travaux X ou Y,je met systematiquement des valves schraders sur la HP et la BP,en prevision justement des travaux future qui necessiterons une recup pour un remplacement de transducteurs,pressostats...etc.ca ne coute pas chere,et cela permet de gagner du temps .j'ai deja eu le cas sur un vrv dont j ai remplcé le cp standard,j y ai mis 2 valves et qlq semaines plus tard c est le transducteure HP qui est a rendu l ame,le collegue qui a fait le diagnostic avait fait un devis pour recuperation charge...etc.le client un peu sonné par le prix de la recup et compagnie,a cherché a voulu avoir une restourne,j ai eu les ecos de l affaire par un autre collegue et j ai immediatement dit a mon responsable qu il n etait pas necessaire de faire la recupe,et que c etait une affaire de 2H1/2 tt compris (deplacement,remplacement,teste fonctionnement...etc).le client a ete trés agreablement surpris,et je peu vous dire que depuis dés que l ont lui suggere un moyen d amelioré l instal,et ou d anticipé tel ou tel dysfonctionnement,il n hesite pas a signer le bon pour accord.lorsque cela le depasse un peu(techniquement parlant) on lui explique les tenants et aboutissant et il garde a l esprit l hisoire des valves schrader on disant ( si ca peu me faire faire des economie comme l autre fois,y a pas de soucis).