Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » ballon thermodynamique


Posté : 10-06-2012 07:49 icone du post

Citation : BA43 

salut cc94
si ton relais de démarage reste collé ton condensateur de démarage (si c'est un électrochimique en plastic noir) a du exploser sa mise sous tention ne devant exéder 2à3 secondes le compresseur dans ce cas ne démarre plus du tout et klixone en moins d'une minute mesure la valeur ohmiques de tes enroulements: c/a= env 2xc/p ; a/p=c/p+c/a
bon courage

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Idem que BA43, je serais surpris que le condensateur de démarrage supporte de rester sous tension sans exploser
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire