Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » bp faible rp 200 daikin
Posté : 12-06-2012 18:08
salut de retour alors apres mesure t° sortie evapo 14° t°aspi au cp 14° donc pas de bouchon delta t evapo 10° bp 3.8 bars toujours pas de sous ref et bp faible t° depart liquide ue 18° t° entre evapo avant capillaire 12° normal d apres daikin et les 15 metres de tube!! ne comprend pas c complique c daikin moins de souci avec atlanticCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4809&forum=113