Posté : 20-06-2012 23:30 icone du post

Citation : marcel11 

Avec un peux de chance les dudgeons ne sont pas vraiment bon ils ont seulement été resserré et s'ils étaient démonté is seraient peux être refait..
Même avec une pompe de 300 L heures et un bon cassage du vide je tirer plus que 10 mm même l'indicateur de niveau de vide de mon testo 570 n'est pas aussi rapide.
Pour moi c'est du trop rapide en 1H on peux pas vraiment faire du bon boulot pour se style de panne sans bâclé en une heure.
Normalement un dudgeon se fait a 'huile est se sert au couple et un dudgeon démonté se refait et ne se re serre pas.
Sachant que les molécule d'azote son plus grosses que le fluide un teste a l'azote ne dois pas durée 5 mm
Apres chacun vois midi a sa porte et gère ces dépannage comme il veux
[addsig] 

sa pompe vidait du 450/l h ..
de tout maniere il m' dit qu'il repasserait en fin de semaine prochaine ( il à un chantier dans le quartier ) pour juste remettre un coup de mano... [addsig]