Posté : 22-06-2012 18:19 icone du post

salut à tous
le détendeur ne sert pas à régler la BP
si il est trop ouvert on pompe c'est à dire que la T° au bulbe descend puis remonte sans arret ensuite ton aspiration voire ta cloche de compresseur serait plus tot fraiche (on devrait voir de la condensation sur la bouteille anticoup de liqide) à mon humble avis je dirais un clapet endomagé qui laisse la HP retourner vers la BP (ou la pièce qui vient froter sur le rotor et qui sépare hp et bp puisque on est sur un rotatif)
ceci explique une bp haute et une cloche brulante l'élévation de la T° du compresseur entrainant l'intervention du klixon si tu pouvez mesurer ta HP tu t'apercevrai qu'el est relativement basse
c'est ce qui tedonne du mal pour chauffer
à coeur vaillant rien d'impossible