Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - PROBLEME POUR EFFACER CODE ERREUR 1501
Posté : 23-06-2012 14:02
re
3,5 bar en bp avec du 407,si ma memoire est bonne cela donne du 0° en evaporation
ce qui n est pas du tt un probleme sur du mitsu,car c est la T° d evaporation ciblé par la carte.ton vrv fonctionne plus tot bien. le defaut que tu as coresponderais a un defaut de manque de charge,mais tu as refait la charge donc probleme resolu
. si tu vas sur les switch il est normale que le defaut reapparaisse ( tu lis l historique des defauts
) mais ca ne pose pas de probleme car il n est plus actif,sinon tu l aurai aussi sur les TLC.te fait pas de bile pour ca
.mais si tu tien absolument a effacer l historique,tu met le switch SW2-3 sur on pendant le fonctionnement et t auras l historique qui sera reseté. cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4948&forum=113