bonjour,

j'aimerai avoir votre avis sur ce gainable.
je met en mode froid,ca fait bien du froid 11° en sortie de bouche.donc tout va bien.les client me disent que de tps en tps ils entendent un gros bruit cote exterieur et default e40 qui s'affiche...
je passe a l'exterieur et la je me rend compte que les 2 tubes sont givres,le givre arrive jusqu'a l'entree du detendeur et 2 tubes de la vanne 4 voie.je prends les pression a l'arret 11b,ca compresse a 5,5b mais j'ai cette pression sur la BP et HP....
question de quoi ca peut provenir?
si le detendeur marche pas(g inverse les bobines et tjs pareil)il se peut que j'ai les memes pressions des 2 cotes?
merci