si tu a 10 g de liquide ta relation pression T° a l'arrêt sera bonne mais en marche ta BP va se casser la gueule ,mais la hp de ton mano sur la prise teste de ton groupe a l'intérieur de l ue il te faut tomber les capots et tu aura la vrai hp et si ta hp est basse ,sa sent la fuite