Bonsoir. BP= quoi? certainement presque tirage au vide donc installation vide.
Résultat 500gr sur 4.3 kgs préconisation constructeur je suppose!
Un test azote même suivant les dires du chef ou autres serait bien 38, voir 45 bar mini pendent 24 ou 48H serait super sinon je pencherai pour une fuite de ces satanés shradeir ce qui arrive de plus en plus souvent et dans le temps un sujet que j'ai déjà lancé sur un post il y a quelques temps, et qui m’inquiétait quelque peu?