Posté : 10-12-2008 19:55 icone du post

Bonsoir

J'ai un probleme sur pompe à air multizone de marque Hitachi avec régulation inverter.
En poussant au maximum les unités interieurs ( + 32 °C demander au split ) je n'arrive pas à monter en pression.
J'ai seulement 35°C en température de condensation ce qui me donne des températures de soufflages entre 30° et + 33°.
J'ai le meme probleme sur different groupe de la meme marque.
J'ai deja essayer de refaire la charge de fluide , aucun changement.

La hotline du constructeur ne sait pas nous expliquer pourquoi !!
Si quelqu'un aurai un avis la dessus ou de la documentation sur les PAC (regulation compresseur,cycle degivrage ....)

Cordialement.