moi je travail sur daikin et pour tester ma bonne marche je force tjs le switch sw1 mode cooling pdt 15 minute ensuite je verifie mais dlta t env10 deg entre l'entée et la sortie evap et env 10deg entre l'entée et sortie condens en mode chaud c'est pareil sauf que je ne peut forcer,en ce moment pour 1deg temp exterieur je sors a -3 a -5 sur l'air condens,ensuite il faut prendre en compte que la temperature de soufflage interieur monte par palier tot depend de la temperature ambiante,ex:23deg air ambian 40deg de soufflage ensuite est ce que tu entens la frequence du scroll augmenter,verifie la restance homique de tes sonde, surtou celle qui regule le ventilo condensateur car faible en hp rep stpCet article provient de Le site des frigoristes