Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Help ! PAC inverter air/eau
Posté : 15-07-2012 19:59
re
je vien de jeter un coup d oeil sur la doc,et dans le descriptif,ils ne parlent pas de despositif de reinjection,et dans le schema il n y a pas non plus de vanne de reinjection.mais bon il faut une vus eclater si c est possible. dit moi lorsque ta bp monte a 11 bar la hp descend a combien?? ton cp ne serrais pas un scroll? cela pourrais s expliquer par le fait que celui ci aspir du liquide et vue que les scroll lorsqu ils prennent du liquide ils arretent de comprimer ca pourrais etre une piste a creuser.mais uniquement apres elimination d un systeme de reinjection,et ou separateur d huile dont le flotteur se bloque en position haute.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5062&forum=113