Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Help ! PAC inverter air/eau


Posté : 15-07-2012 21:15 icone du post

Alors, j'avoue etre un peu avare d'informations mais je vais repasser surement bientot chez ce client.

En attendant je vous donne plus d'infos suite à quelques recherches : donc sur la FUJITSU AOYA30LBTL, c'est un compresseur scroll, pas de réinjection,(pour marcel11 l'UI du coups c'est juste le condenseur sans aucun accessoire). Je rapelle donc que l'unité marche (regime normal BP 9 bars HP 30 bars en production d'ECS) mais d'un coups d'un seul ma bouteille anti coups de liquide se met à givrer ma BP monte à 11 bars et ma HP chute à environ 24 bars et je n'ai plus de deltaT ni à l'évapo ni au condenseur. Elle reste à tourner, question pour ADEL si mon compresseur prenait du liquide mon détendeur électronique ne demanderait pas à se fermer ? et du coups la BP devrait chuter ? Mon ventilateur est au régime le plus fort je devrais bien évaporer donc pas de liquide, j'ai du mal avec ce dépannage arf... ;)