Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème PAC Air/Air Hitachi
Posté : 13-12-2008 14:32
Citation : Francklec
Bonsoir
Nous installons que des particuliers et nous effectuons nos calculsl de puissance avec 56 w/m3 pour les pieces.
Nous installons egalement des cordons chauffants en dessous des batteries des groupes exterieurs pour eviter la prise en glace.
Pour ce qui est des installations on effectue un test d'etancheité sous 40 bar d'azote, on fait un appoint de fluide si besoin suivant la longueur des tuyauteries.On effectue un bon tirage à vide.
Pour mon probleme des groupes qui ne fonctionne pas correctement ce sont toujours les memes types de groupe qui ne fonctionne et cela sur les 2 circuits differents.
Si quelqu'un aurai un avis sur le probleme ou qu'il aurait quelque chose à contredire !!
Salut Franck
Si ton problème est commun aux 2 compresseurs de la même unité extérieure il faut te diriger vers la partie commune à ces 2 compresseurs c'est à dire la carte électronique extérieure de régulation. Soit réglage d'un switch, soit enlèvement d'un shunt, soit carte défectueuse
En résumé: harcèle la hot line Hitachi pour une réponse correcte ou l'envoi d'un technicien de la marque
Bon courage
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas