Salut Spit
Pour être sur que ton unité extérieure fasse son pump down il faut monter tes manos et vérifier que ta pression chute bien, et soit proche de 0b à l'arrêt de ta machine
Quand à la recharge pour être sur il faut récupérer tout le fluide le peser et 2 solutions s'offrent à toi:
1) si tu es sur de la qualité de ton fluide: tu réïnjectes ce que tu as enlevé précédement et tu rajoutes un complément de manière à obtenir la quantité de fluide notée sur l'unité extérieure + rajout éventuel selon la longueur de tes liaisons frigorifiques
2) si tu n'es pas sur tu refais une charge complète + rajout suivant longueur frigo
R407C charge en liquide uniquement
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas