Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » pump down daikin ERHQ16AAV3


Posté : 14-12-2008 14:06 icone du post

Salut Spit

Pour être sur que ton unité extérieure fasse son pump down il faut monter tes manos et vérifier que ta pression chute bien, et soit proche de 0b à l'arrêt de ta machine
Quand à la recharge pour être sur il faut récupérer tout le fluide le peser et 2 solutions s'offrent à toi:
1) si tu es sur de la qualité de ton fluide: tu réïnjectes ce que tu as enlevé précédement et tu rajoutes un complément de manière à obtenir la quantité de fluide notée sur l'unité extérieure + rajout éventuel selon la longueur de tes liaisons frigorifiques
2) si tu n'es pas sur tu refais une charge complète + rajout suivant longueur frigo

R407C charge en liquide uniquement

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas