website logo
Auteur
avatar
legentleman

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » problème de détente clim


Posté : 20-08-2012 01:51 icone du post

Bonjour Rafik,a quelle Temperature est ta tuyauterie d'aspiration?
que se soit en mode froid ou en mode chaud la T d'aspiration est la meme, ce qui change c'est le sens du refoulement.
si l'electrovanne ne s'ouvrait pas ton compresseur ne demarrerait meme pas.
peux tu nous donner :
la BP
la HP
T * aspi
T sortie cond
T sortie evap

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5259&forum=113