bonsoir,
10 bar!! et il fait quelle T° chez vous?
le R410a est à 10 bar à 10°C.
s'il fait plus chaud que 10°, le diagnostique est confirmé, manque de FF
bien que comme vous dites en mode chaud cela chauffe; MOI je rajoute: normal, il n'est pas dur de faire de la PAC même avec un système à moitié vide par ces T° extérieures, attendez donc l'hiver
à+