Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Voter avis sur du R410 8A140
Posté : 19-09-2012 12:02
Bonjour,
pour le R410A et le 407C on est obligé de retirer le gaz pour le peser, car ce sont des gaz composés et lorsque vous avez une fuite vous ne perdez pas à valeur égale l'ensemble des molécules. De plus la mac hine que vous avez est une inverter elle essaie de compenser son manque en permanence donc pour avoir la charge correcte obligation de récupérer le gaz pour le peser et soit réinjection avec complement soit charge en gaz neuf. En synthese votre pro a raison.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5388&forum=113