Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » la hp coupe sans arrêt sur pompe à chaleur
Posté : 22-01-2009 20:02
APPARAMENT résolu,wesper est passé son estimation est le suivant:
-détendeur HS et buse à changé en même temps ( mais pas réparer car pas de pièce).
j'était sur un autre chantier ce jour là.
c'est quand même bizzare Jean06 au moment de la coupure,la BP ne descend pas. je pense donc que mon évaporateur est plein au redemarrage ( car en chaud c'est mon condenseur qui devient évap , comme il est d'une grande taille je n'arrive pas à couper en BP ,la HP coupe avant.
jean06 si sur ta wesper tu à 2 compresseur tu déconnecte un compresseur tu met en route et tu observe le fonctionnement si ça ne ne coupe plus ton détendeur est peu HS .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=640&forum=113