website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Vrv 3 daikin bruit


Posté : 26-09-2012 17:18 icone du post

Bonsoir. Essaie de t’exprimer plus clairement SVP
Je ne suis pas d'accord avec toi mars
Si il n'y avait pas de soucis depuis environ un an, c'est que le problème est autre, isolation ou pas! Il faut quand mème écouter les gens qui travaillent tous les jours à coté, mais biens-sur ne pas forcement tout prendre pour argent comptant.
J'opterai pour un manque de gaz.
L’opération serait donc de récupérer ce fluide de le peser et de voir si il n'y a pas un manque suivant les préconisations constructeur et de mise en service.
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes