Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme de bp basse sur pac geomodul, merci d avance de m eclairer
Posté : 24-01-2009 08:46
Bonjour,
Bingo ! Lui parle de puissance calorifique et toi , de frigorifique.
Et si sa buse actuelle arrive a envoyer du fluide jusqu'à' faire givre son compresseur, c'est qu'elle suffisante, mais pas assez d'échange donc hp faible et pas de production...
Et si cela a fonctionné pendant 7 ans comme cela...( même si cela fonctionnait peut être mal !!)
Il faudrait piocher pas trop loin de l'échangeur pour le dégager et voir son état.
Bon samedi
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes