Salut BA

quelle est la référence de la pac ?
est ce que l'alimentation est en triphasé? juste par sécurité si c'est du tri, vérifier le sens de rotation du compresseur si c'est un scroll (normalement vérifié par le technicien à la mise en service mais on ne sait jamais )
est ce que la pac ne fait pas des court cycle ( démarrage à fond et arrêt rapide qui expliquerait ce manque d'huile dans le 1er comp et le serrage mécanique du 2d )
est ce que tu peux récupérer le schéma frigo de la pac

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas