Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme de bp basse sur pac geomodul, merci d avance de m eclairer
Posté : 30-01-2009 20:18
Salut typer,
Comme je l'ai déjà dit plus haut, je pense franchement que ton échangeur dans le sol est trop froid du au gelée des denriers jours... maintenant comment le réchauffer??? Peut-être en arrosant le sol mais le problème c'est qu'il te faudra quelques m³ d'eau... Je me permets aussi de te demander... As-tu bien fixé et isolé le bulbe du détendeur et est-il bien sur le tuyau d'aspiration??
Pour te répondre sur le fait que tu as du "étrangler" pour que ta hp monte, c'est normal. Si tu n'as pas de charge en BP, tu n'as rien à évacuer en HP ce qui explique que celle ci soit faible avec le débit normal de ta pompe. NE PAS OUBLIER QUE la hp et la bp sont "intimement" liées => pas de bp pas d'hp...
donc je me répète, cherche du coté de ton échangeur sol...
Petite astuce peut-etre pour mesurer ta t° du sol => un tube d'acier que tu bouche d'un coté, tu l'enfonce le plus loin possible dans le sol (pour te rapprocher le + possible de ta nappe) tu le rempli d'eau ou d'huil et tu plonge une sonde dans le fond du tube.
Dernière petite question : Te souviens-tu à quelle profondeur est enterée ta nappe?? p-e est-elle trop haute...
See you soon
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=655&forum=113