Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » coupure HP sur pac air/eau airwell 2.5 smp de 1983 split system gaz R22
Posté : 11-02-2009 09:57
bonjour georges
alors sans trop allez plus loin, il faut savoir si c'est un echangeur a plaque ou tubulaire.
çelà ne pas etre un probleme de detendeur car celui çi, etranglerer le debit dans l'evaporateur et ferait chuter la BP et donc la Hp de meme . moi je penche sur un probleme de debit d'eau sur la partie condenseur donc: controler la pompe, le filtre, encrassement echangeur ( controler les dt entrer/sortie d'eau ) .
de toute façon, la quantite de gaz doit etre correct vu que tu coupes en Hp.
tiens nous au courant
A+
c
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.