Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » coupure HP sur pac air/eau airwell 2.5 smp de 1983 split system gaz R22


Posté : 12-02-2009 23:23 icone du post

Bonjour,
S'il y a un probème de débit d'eau provoqué par une pompe défaillante, le différentiel de température entrée/sortie d'eau doit être élevé. On décèlerait un encrassement de l'échangeur plutôt par un dT faible et une HP élevée.
Bonne chance