bonjour.j'ai donc remplacé le circulateur sur le circuit PAC /Ballon tampon et vérifié le condenseur.En fait celui ci était presque totalement obstrué par des boues ;pourtant j'avais mis un produit de nettoyage sans résultat.J'ai donc lavé a contre courant le condenseur ainsi que les liaisons PAC/Ballon tampon aprés les avoir démontées.Maintenant le fonctionnement de la pac semble nettement amélioré;toutefois j'ai une HP un peu élevée ( 22 bars pour 50° de sortie d'eau). Si le dégivrage se passe bien je pense que les choses peuvent rester en l'état.Un grand merci a ceux qui m'ont fait part de leurs connaissances pour m'aider.Cordialement