website logo
Auteur
avatar
michips

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » pac aire eau


Posté : 16-02-2009 00:28 icone du post

lut
tu dis mon compresseur klixonne (tu parles bien tu klixon interne du compresseur),parce que si c est lui et qu il coupe en fonctionnement cela veut dire qu il coupe en temperature haute du compresseur!!!! et la generalement c est du a un manque de gaz ( ton compresseur et mal refroidit),controle ta bp ta surchauffe et la temperature de refoulement

si tu avais un probleme de sonde sur ton thermostat tu couperais plus sur une coupure hp....mais la c est facile a controler tu prend un thermometre et tu fais la comparaison...
a+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=697&forum=113