Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
Posté : 09-12-2012 11:18
Citation : nicolas
elle arrive a tourner sur trois pattes un moment et après sa klixon déjà vue sa le contacteur il manquer une phase
un compresseur triphasé qui démarre sur 2 phases ?? mes cours d'électrotechnique et mon expérience perso ne m'ont jamais appris cela
Pourquoi toujours discréditer notre collègue qui a fait le diagnostic ?? , il connait surement son travail
Tous ces posts provoquent une méfiance du client utilisateur qui perd la confiance qu'il avait en son installateur .
Et si VERICHIP était un de vos client ?
Je ne pense pas que ce soit le but de ce forum
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5837&forum=113