Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - Pb sur Pac compresseur copeland ZR61KE bruyant
Posté : 09-12-2012 12:51
Précision supplémentaire pour verichp,
Attention à ne prendre les intensités QUE du compresseur!
Donc,
Il ne sert à rien de prendre les intensités sur l'alimentation générale de la pac.... mais il faut bien aller soit directement sur le bornier du compresseur, soit en dessous du contacteur du compresseur ( généralement KM1 ).
Si vous prenez ces intensités autre part, les mesures relevées peuvent être faussées à cause des résistances.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5837&forum=113